調調 2010-08-21 21:40:13 | 江蘇省 其他專業 | 3780查看 4回答
關于基坑護壁組價套定額問題
一直在學著做預算,現在遇到一個基坑護壁的套價問題 ,因為上面的老大們認為價格低了,讓價格再往上面調個60——70塊一平米。 ****我算計了半天老懷疑我是不是定額套得不對,還是漏項了,所以請幫我解決一下。 我把我套價的一個個寫下來,幫忙看那一下謝謝! 2-90 基坑錨噴護壁水平成孔Φ150mm內深5m內 2-91 基坑錨噴護壁水平成孔Φ150mm內深10m內 2-93 基坑錨噴護壁一次注漿 壓力0.4~0.8MP 2-99 基坑錨噴護壁掛鋼筋網 Φ8 2-95 基坑錨噴護壁噴射砼(護壁厚100mm) 2-97 基坑錨噴護壁機作業釘土錨桿 4-1 加強筋Φ12mm內 D0001 焊接井字架 2-補4 壓密注漿鉆孔 9-187 PVC泄水管 Φ50 12-175 C20砼明溝 具體做法基本就我套的這些,,特別是最后幾項,我一點都沒底 ,價格定低了是不是我定額套得不對,因為人工費材料費都已經定死了。 基坑底邊四周有一個混凝土的排水溝,所以套了一個12-175 不知道有沒有不妥的,還有做法上說了再排水管那里有一個用綠豆砂堵口的 是不是也要逃定額,具體套哪一個呢,問題多多請幫忙費心解決下。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、基坑噴錨市場價是要6、70元,價格太低肯定是你有些子目漏套和材差未調整好。 2、護壁成孔的錨桿要按照市場價套進去。 3、有沒有二次注漿,漿液要根據圖紙調整。 4、排水管和明溝可以這樣套的,綠豆沙要考慮,明溝還要粉刷和計算土方。 5、還要考慮鉆機進退場費。
2010-08-21 21:47:07
-
打樁機械的場內外運輸,和安拆,這個費用也是要記入的
2010-08-21 21:47:26
-
除樓上說的增項子目外你是否還應該從以下方面斟酌一下:1、當護壁坡度大于30度時應該計算腳手架。2、錨頭制作、安裝、張拉、鎖定。3、土方裝車棄運。4、圍令安裝、拆除。(因無當地計價文獻判斷,上述意見僅供參考)
2010-08-23 08:01:13
-
我有一個投標項目 關于基坑護壁的報價內容,共你參考一下吧
2010-08-23 13:35:22
-
請問07補充定額一共補了多少個子目? 在組價時,有些定額的工程量來不及計算,直接用清單的工程量*系數來進行估算。請問有哪些工程量可以用清單量*系數估算的? 請詳細說明,謝謝!
-
請教專家老師:我剛接觸造價,對工藝過程不熟悉,特請教自粘性防水卷材鋪設(熱敷),如何使用定額進行組價,江蘇的2001土建定額,請專家老師能指點晚輩,并能舉個例子,謝謝!
-
1、機械挖土方關于放坡系數的問題:機械在坑內挖土和坑上挖土的區分界定。 2、場內小型翻斗車運土,套定額時如何換算? 謝謝老師!
-
比如說土方工程,定額和清單算法完全不一樣,那在定額組價時,土方的定額量還要重新在算一遍,請問是不是要用手來算? 如果用算量軟件選擇定額模式算土方量,算好之后能不能在導入計價軟件中的清單計價模式當中?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看