me****@yahoo.com.cn 2010-08-21 14:16:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4257查看 8回答
板的負筋中是否必須設置分布筋?
首先板已經設置上層上鋼筋,再設置負筋時,軟件里自動有個分布筋項,這一項是否還要填呢?在設置板通長筋雙層雙向已經有鋼筋了,鋼筋中的分布筋是不是就不用設了呢,謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,你的理解非常正確。 有面筋的部位布置負筋就不需要分布筋了。
2010-08-21 14:19:06
-
是的分布筋不用設
2010-08-21 22:05:10
-
如果是雙層雙向的,支座加固的板負筋不用另設分布筋,直接選無,直接綁在上皮筋上九可以了,但是實際上也有做的。
2010-08-21 14:19:59
-
首先板已經設置上層上鋼筋,再設置負筋時,軟件里自動有個分布筋項,這一項是否還要填呢?在設置板通長筋雙層雙向已經有鋼筋了,鋼筋中的分布筋是不是就不用設了呢, 答;是的,當板的受力鋼筋是雙層雙向鋼筋時,對于出現的板負筋時,需要把分布取消,那個板負筋是板支座處的加強部位.
2010-08-21 14:25:41
-
雙層雙向的板配筋,就不存在分布筋的設置了。
2010-08-21 14:23:58
-
有負筋的地方就要計算分布筋,如是雙層雙向板就不需布分布筋。
2010-08-22 09:29:04
-
規范是要的。不過如果是雙層鋼筋,附筋就沒有必要了。
2010-08-23 09:37:30
-
按沒有上層筋設,軟件在處理時會在設上層筋部位不計算
2010-08-27 18:50:52