鄭浩 2010-08-21 10:14:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3278查看 5回答
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那一米以內子目定額 用不用乘以原來的工程量 麻煩舉例說明
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那一米以內子目定額 用不用乘以原來的工程量 答;對于模板支撐超高指的超過3.6米且大于0.5以上時,可以計算一個超高層,按超過部分的面積進行計算,例如:4.2可以計算一個超高層,5.1可以計算一個超高層,5.2可以計算兩個超高層. 答;垂直構件以超過的部分計算,對于水平構件按原來的工程量計算。
2010-08-21 10:19:12
-
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那一米以內子目定額 用不用乘以原來的工程量 答:只計算超高部分的工程量 原來的不加入在內 如:高度超高3.6 增加1.0=4.6米時 也不計算超高支撐 4.7米時 計算4.7-3.6之間的工程量 套一個增加1.0米的子目
2010-08-21 16:06:43
-
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那一米以內子目定額 用不用乘以原來的工程量 麻煩舉例說明不用
2010-08-21 10:17:18
-
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 那一米以內子目定額 就是以原來的工程量計取。
2010-08-21 10:19:59
-
支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算,超過部分不足一米的不計算超高模板;
2010-08-21 10:15:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看