有關電氣工程的問題
問一下北京的大師們 1.電氣工程定額第二章說明中第五條:電力電纜五芯敷設定額乘以系數1.3,六芯....,這句話是什么意思,是定額基價乘以嗎? 2.第五章中,風機盤管接線是指什么?它和通風空調工程里邊的風機盤管安裝區別是什么?還有配電箱安裝和配電箱體安裝之類的定額有什么區別? 3.第六章中,鍍鋅電線管和鍍鋅鋼管有什么區別?分別用在什么情況下?什么是可撓金屬套管敷設?什么情況下用?什么是扣壓式薄壁鋼管?又用在什么情況下?總之就是這幾種管我不知道什么時候用?怎么用? 問題有點多,希望大師們不嫌麻煩啊。謝謝。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.是定額基價*1.3,因為人材機的消耗都相應增加了。 2.電氣的風機盤管接線是給風機盤管接線、送電,不包括風機盤管本體安裝。通風工程中的風機盤管安裝是指本體安裝。 3.配電箱安裝是指箱內有電器原配件的,配電箱體安裝是指空箱體安裝。 4.鍍鋅電線管和鍍鋅鋼管的區別在于管壁的厚薄,在什么情況下所以要看設計在施工圖上的要求。
2010-08-21 09:12:12
-
1.電氣工程定額第二章說明中第五條:電力電纜五芯敷設定額乘以系數1.3,六芯....,這句話是什么意思,是定額基價乘以系數。 2.第五章中,風機盤管接線是指什么?--它和供電線路的連接線。它和通風空調工程里邊的風機盤管安裝沒有區別。還有配電箱安裝和配電箱體安裝之類的定額沒有區別。 3.第六章中,鍍鋅電線管--一般是外鍍鋅。鍍鋅鋼管---有外鍍鋅和里外鍍鋅的。 可撓金屬套管敷設---又叫金屬軟管敷設。多數用在電機等設備的連接。扣壓式薄壁鋼管---指接頭是扣壓式的。一般用在電線暗配管。 問題是有點多。下次,拆開提吧。如果,你繼續提問的話,建議你,先采納了,再提問。好嗎?
2010-08-20 18:17:50
-
1、電力電纜五芯敷設定額乘以系數1.3,是定額基價乘以1.3的系數,因為定額是按3芯(帶1根地線)編制的,所以5芯及以上整個基價要乘系數的 2、風機盤管接線是指風機盤管的風機電機的檢查接線
2010-08-20 18:20:40
-
答:1、定額之所以乘以系數,是因為相對于定額基數在規格、數量等方面有變化,需要調整 2、接線是電氣的范疇,風機盤管安裝屬于設備安裝
2010-08-20 18:10:39
-
電力電纜五芯敷設定額乘以系數1.3,是定額基價乘以1.3的系數,因為定額是按3芯(帶1根地線)編制的,所以5芯及以上整個基價要乘系數的 kbg和鋼管的區分
2010-08-20 19:28:05
-
1、是定額基價乘以系數。這是增加的人工和輔助材料。 2.第五章中,風機盤管接線是空調系統的未端設備接線是電氣工程中電工的工作它和通風空調工程里邊的風機盤管安裝工作內容不一樣,他主要是接線。配電箱安裝是成品箱包括箱中設備,配電箱體安裝不包括箱內設備。 3.鍍鋅電線管和鍍鋅鋼管的區別是壁厚不一樣。另外的幾種管材根據圖紙要求去用,
2010-08-21 10:01:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看