快樂天使-安裝 2010-08-20 16:01:16 | 河北省 其他專業 | 980查看 4回答
安裝工程有關問題
1.屋頂試驗用消火栓一般配一個泄水閥,泄水閥的管徑一般是多少? 2.消防管道穿屋面是用剛性防水套管還是應該用鋼套管? 3.室外消防水泵接合器一套都包括什么?包括安全閥嗎? 4.衛生潔具穿樓板施工時是留洞還是留套管? 5.通風管道穿地下室外墻是否需要做剛性防水套管? 6.管道支架一般是立管一層計算一個,塑料管也是嗎?但是設計圖紙會有塑料管的支架間距,立管間距很小,按設計做還是一層算一個正確?水平管支架間距也按設計做嗎?都是乘固定支架的重量嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.屋頂試驗用消火栓一般配一個泄水閥,泄水閥的管徑一般是多少? 按照設計圖施工,通常是采用20的 2.消防管道穿屋面是用剛性防水套管還是應該用鋼套管? 采用防水套管 3.室外消防水泵接合器一套都包括什么?包括安全閥嗎? 正常情況下不包括 4.衛生潔具穿樓板施工時是留洞還是留套管? 土建施工留洞,套管由安裝施工安裝。 5.通風管道穿地下室外墻是否需要做剛性防水套管? 需要做剛性防水套管 6.管道支架一般是立管一層計算一個,塑料管也是嗎?但是設計圖紙會有塑料管的支架間距,立管間距很小,按設計做還是一層算一個正確?水平管支架間距也按設計做嗎?都是乘固定支架的重量嗎? 管道支架一般是立管一層計算一個,塑料管也是;水平管支架間距也按設計圖要求,或者按照施工規范做。
2010-08-20 16:24:53
-
回答:1,一般是DN25 2,用防水套 4,留套管 5,需要 6,一般是一層一個,有設計說明,按說明。 注:僅供參考,3號問題期待答案。。
2010-08-20 16:11:42
-
1.泄水閥的管徑一般是DN25,不過也不一定,設計應該有 2.消防管道穿屋面是用剛性防水套管 3.室外消防水泵接合器不包括包括安全閥 4.留套管 5.需要做剛性防水套管 6.看實際情況,要是套定額的話De63以下的定額里就含了管卡了
2010-08-20 16:24:14
-
4.衛生潔具穿樓板施工時是留洞還是留套管? 答:衛生器具做預留洞,因衛生間都要做防水的,所以不必做套管
2010-08-21 08:35:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看