求知 2024-11-01 15:59:05 | 云南省 土建 | 82查看 1回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
郭衛科 黃金專家
答題: 24956 被贊: 5991
不計算;
2024-11-21 12:11:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
關于混合結構超高降效費計算
工程項目主體為混合框架-鋼筋核心筒結構的超高層建筑。內筒為型鋼混凝土,外框柱及梁均為鋼結構,板采用壓型鋼板和鋼筋混凝土。最大層高5.7米。問:1、如果已按建筑工程的計算規則計取了超高降效費(按建筑面積計算),是否還要按2013《云南省安裝工程消耗量定額》第十三冊的冊說明第二、4條的規定計算“操作高度超高降效費調整”(按超過設計正負0,6米以上,區分不同高度,對人、機費用使用系數進行調整); 2、對于“操作高度超高降效費調整”的理解存在分歧,第一種認為只要構件安裝位置超過設計正負0標高6米以上,不管在樓地面上,還是在空中都要用相應系數進行調整。第二種認為是要超過可以立足的樓地面6米以上的位置才可以進行調整。哪一種理解正確? 補充問題:我個人傾向于第二種理解。但我們這邊造價咨詢公司向昆明市定額站的專家咨詢給的結果是這樣:首先,這不是純粹的鋼結構。應該按土建定額的規定計取超高降效費。安裝定額的這條規定并不適用這個項目。其他的沒有過多解釋。問題的焦點其實在括號里面的這個“按超過設計正負0”這個正負0肯定會被理解為整棟建筑物的設計正負0。如果是這樣,這項費用就不應該定名為“操作高度超高降效費”。沒有官方的書面解釋。