有關消防設備的安裝高度
麻煩各位大俠告訴下帶手動報警按鈕的火災電話插孔、聲光報警器、消防啟泵按鈕、火災樓層顯示燈一般的安裝高度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納帶手動報警按鈕的火災電話插孔距地1.5米、聲光報警器距地2.2~2.5米,消防啟泵按鈕一般距地1.5米、火災樓層顯示燈一般距地2.5米或距門上0.2米
2010-08-19 13:23:41
-
麻煩各位大俠告訴下帶手動報警按鈕的火災電話插孔、聲光報警器、消防啟泵按鈕、火災樓層顯示燈一般的安裝高度2.5米
2010-08-19 10:19:36
-
麻煩各位大俠告訴下帶手動報警按鈕的火災電話插孔、聲光報警器、消防啟泵按鈕、火災樓層顯示燈一般的安裝高度 答:看看下面的圖片
2010-08-19 11:31:53
-
帶手動報警按鈕的火災電話插孔底距地1.5米安裝,聲光報警器距地2.2~2.5米,消防啟泵按鈕一般在消火栓內,火災樓層顯示燈一般距地2.5米或距門上0.2米
2010-08-21 08:56:47