-
三思 2010-08-16 23:32:49 | 陜西省 其他專業 | 584查看 8回答
有關基礎底標高的疑惑
比如我新建一個工程,基礎層高度2米,那么我新建一個基礎,它的底標高會自動默認為-2.05米,這是為什么啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,軟件會自動默認為2.05,這是2米加上室外地坪標高-0.05,就是-2.05了。
2010-08-17 08:11:41
-
軟件默認的首層地面結構標高是-0.05,不是0.000,所以為了和實際圖紙相對應,建議新建工程時將首層地面結構標高改為0.000,注意,這個數值只能在新建工程時就要修改,以后不能再修改了
2010-08-17 08:20:20
-
這是由于在工程設置中,將首層的底標高設置為了-0.05。
2010-08-16 23:38:01
-
比如我新建一個工程,基礎層高度2米,那么我新建一個基礎,它的底標高會自動默認為-2.05米,這是為什么啊 新建一個工程,基礎層高度2米,那么我新建一個基礎,它的底標高會自動默認為-2.05米,這是因為你在工程信息設置時把“首層結構地面標高”設置成了-0.05的原故。這對計算鋼筋的工程量是沒有影響的。
2010-08-17 04:57:30
-
首層標高定義為-0.05了,首層底標高可以按結施圖的首層標高來確定.修改樓層底標高可以調整. 層高確定廣聯達老師明確三點: 一以結施圖標高為準. 二墊層不算層高,即基礎層底標高為墊層的頂標高. 三集水坑不算層高.
2010-08-17 05:58:41
-
因為首層底標高定義了-0.05,-2+-0.05=-2.05,因此基礎底標高就成了-2.05了。
2010-08-17 06:17:23
-
軟件對基礎的深度是從首層結構標高算起的,你如果設置了首層地面結構標高-0.05,這是基礎的底標高就自動默認為-2.05了。
2010-08-17 06:44:27
-
工程設置那里 查看首層地面標高設置
2010-08-17 12:26:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看