- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
以夢為馬 2024-10-04 07:33:27 | 湖北省 土建安裝 | 184查看 4回答
精裝修單位腳手架的問題,請回答詳細些,謝謝
作為總包單位,當主體結構和精裝修是兩家單位做,而層高超過3.6m不超過5.2m的情況下,精裝修施工天棚,墻面裝修時,對精裝修單位該記取哪些類型腳手架,如果記取滿堂腳手架,那主體結構已經記取了一次,是否重復了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:根據描述,主體單位不能計算滿堂腳手架的費用,其他腳手架的費該怎么計算就怎么計算
2:滿堂腳手架的計算是針對層高超過3.6米且平頂要做裝修的制定的,
3:精裝修工程只能計算滿堂腳手架,其他腳手架不能計取
4:建議看看腳手架章節中的計算規則就比較清楚
2024-10-05 16:04:25
-
計取滿堂腳手架,和主題結構計取不重復,因為綽飾是二次施工,但是不得計取里腳手架等單項腳手架
2024-10-04 07:39:42
-
滿堂腳手架總包單位計算,分包單位的按合同約定計算方式
2024-10-04 07:49:03
-
主體結構:計算的應該是綜合腳手架。
裝修工程:進場要做吊頂啊,要做墻面粉刷呀,或者要做墻面的裝飾,他應該套的是滿堂腳手架。
首次提交 2024-10-04 11:13:56 最近修改2024-10-04 11:14:46 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看