-
zadey 2010-08-11 14:05:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 6回答
剪力墻繪制問題急
剪力墻為300厚,但剪力墻底部與筏板交接處變為750高,兩邊擴50厚即400厚的剪力墻。請問這樣情況在GGL2009中怎么處理繪制?謝謝問題補充:有可能是不是暗梁?圖紙中只有外墻配筋剖面
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的底標高設置為400和300的交接處的標高,下面的在基礎梁中建立構件。在上面300的剪力墻中按照剪力墻的鋼筋輸入方法正常輸入即可。(如B12@200+B12@200),軟件會自動把下面的鋼筋作為插筋來處理的。 可以在匯總計算后將鋼筋的露出長度按照實際修改。上部剪力墻在暗梁里的錨固不要修改,軟件是按照規范來計算的。除非設計上有特殊的要求時,可以按實修改。修改后將構件鎖定。 好吧
2010-08-11 14:10:41
-
分成上下兩段不同厚度的墻繪制即可。
2010-08-11 14:06:44
-
分兩段畫,定義不同的標高。 300厚的墻在下部有插筋 ,你就設置插筋,上部的沒有,就是縱筋錨固。
2010-08-11 14:06:36
-
答"你可以利用"基礎梁"進行代替處理,如果是變截面時,你可以利用"異形梁"處理,如果是矩形梁"時,你可以直接利用矩形梁進行處理,注意相應構件的標高的設置問題,除此之外,還有相應的砼標號及抗震等級的設置.
2010-08-12 08:39:43
-
建立一個剪力墻構件,按照這兩種厚度分別對應相應的高度繪制兩道剪力墻(厚度和標高都在構件屬性編輯器中修改),注意這兩道剪力墻繪制之后一定是上下相切的,然后點擊修改菜單下的合并,同時選中這兩道剪力墻,再點擊鼠標右鍵即可合并為一道剪力墻。(對不起,這個答錯了,合并只能在同一平面進行)
2010-08-12 19:24:00
-
可以將基礎層的剪力墻設置為400厚的墻,高度按圖紙設置即可。
2010-08-11 14:09:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看