duobaluo 2010-08-09 16:23:12 | 河北省 安裝算量GQI | 8251查看 2回答
低壓母線套定額
低壓相母線 TMY-2*100*10 低壓中性母線 TMY-100*8 這兩個分別套什么定額?有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. TMY-2*100*10是2片100*10的銅母排,應該套每相二片的相關定額子目。 2. TMY-100*8是1片100*8的銅母排,應該套每相一片的相關定額子目。
2010-08-10 09:31:07
-
低壓(指380V以下)封閉式插接母線槽安裝分別按導體的額定電流大小以“10m”為計量單位,長度按設計母線的軸線長度計算,分線箱以“臺”為計量單位,分別以電流大小按設計數量計算。
2010-08-09 16:30:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看