堅持不懈 2010-06-19 09:44:55 | 河北省 安裝算量GQI | 4016查看 2回答
各位,變電所里的低壓柜之間用電纜連接還是母線連接?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變電所的低壓柜一般都是成排安裝座在地溝上面,是通過柜頂的母劲闩胚B接。 TMY-3*(100*8)+(80*6.3)這是什么母線啊,還有兩排低壓柜之間還要用母線連接嗎? TMY指的是銅硬母線,100*8/80*6.3是銅排截面尺寸,這是三根100*8的火線,一根80*6.3的零線。兩排低壓柜之間是否要用母線連接,要看系統(tǒng)圖中這兩排柜子是不是有聯(lián)系。一切按圖紙,圖紙怎么設(shè)計就怎么做。 您是在哪找的呢我在05-1上沒找到呢? 05-1是什么?我以前是做施工管理的,自然知道。
2010-06-19 09:50:03
-
變電所里的低壓柜之間用電纜連接還是母線連接 答:變電所里的低壓柜之間用電纜連接
2010-06-19 09:50:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看