t1an 2024-09-01 14:07:16 | 廣東省 安裝預算 | 346查看 2回答
請問各位老師:利用屋面永久性欄桿做為防雷接閃器,與防雷接閃網格可靠連接
請問各位老師:利用屋面永久性欄桿做為防雷接閃器,與防雷接閃網格可靠焊接,這種情況是不是要算接地跨接,如果要算,接地跨接應該算幾處?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,所有立柱部位都計算上就行了
2024-09-01 14:33:57
-
所說的是否為避雷小短針,如是,下例這樣的可以
2024-09-01 15:28:12