天天向上 2024-08-26 15:43:25 | 湖北省 安裝 | 175查看 2回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161749
各地采用各地的,各地要求不同
2024-08-26 15:44:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
藍鯨 鉆石專家
答題: 65047 被贊: 70873
以當地定額規定為準
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-08-26 15:44:35
18定額5芯電纜應乘以1.15還是1.30?
湖北省2018定額說明:電力電纜敷設定額與接頭定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。1、如果理解為定額包含三芯連地,那么5芯電纜應乘以1.15,六芯電纜應乘于1.3,四芯電纜為三芯連地,定額已考慮,不乘系數。2、如果理解為4芯電纜應乘以1.15,5芯電纜應乘以1.3。可是為什么廣聯達標準換算“實際芯數”輸入5,定額顯示的系數是×1.3?而輸入4,提示輸入數據必須大于4?
廣聯達中電纜套價規則跟定額不一致
在五芯電纜套定額過程中發現廣聯達自帶的標準換算跟定額說明不對應,軟件中標準換算五芯電纜定額為三芯定額的1.3倍,但湖北18定額該系數已經由13定額的1.3改為了1.15。該組價是否已定額說明為準,同時也希望軟件商能夠修正該系數。