-
1 2024-08-26 14:47:15 | 湖北省 土建 | 1319查看 6回答
廣聯達構造柱鋼筋計算公式如何設置更改?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法一:選中構造柱---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將【是否屬于磚混結構】”中的“否”改為“是”---點擊確定---再匯總計算。
方法二:選中構造柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
方法三:選中構造柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“構造柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:
方法四:柱子位置有柱帽或有較高的梁/圈梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/圈梁/板導致的,若嘗試將柱帽/梁/圈梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將柱帽/梁/圈梁/條形基礎等圖元移動到其它位置,把柱進行【鎖定】(鎖定前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再將圖元移動回去。(若直接移動其它圖元后仍然不行,可以將構造柱計算設置恢復默認后重新計算)。
方法五:檢查柱子位置的柱帽/梁/條形基礎等圖元的高度是否輸入正確,若輸入太高也會影響,檢查后輸入正確即可正常匯總計算。
備注:若按方法四的操作方法沒有看到梁/條形基礎等圖元時,有可能是相鄰樓層的梁/條形基礎等圖元影響的,可以顯示跨層圖元進行查看。
方法六:構造柱設置高度太小導致沒有計算,檢查修改構造柱高度大一點;若實際工程中構造柱高度確實特別短,建議手動在【其它鋼筋】中輸入。
方法七:構造柱底部是非混凝土基礎,所以會按照節點設置中的“構造柱遇非混凝土基礎”的節點計算,又因構造柱柱底沒有在基礎底導致計算失敗;建議選中構造柱圖元鼠標右鍵【構件轉換】為框架柱;或者手動調整構造柱的底標高即可。如圖:
2024-08-26 14:50:43
-
屬性中修改為縱筋錨固;
2024-08-26 14:48:35
-
2024-08-26 14:49:03
-
找到你這個構件,編輯鋼筋看看鋼筋是不是畫錯了
2024-08-26 14:49:12
-
改成縱筋錨固
2024-08-26 14:49:50
-
2024-08-26 14:49:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看