-
yjhd-he 2010-08-07 19:52:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1661查看 6回答
我想問,如果按照錨固長度計算梁鋼筋,用90度還是用直錨,但是有條梁直徑是16的,支座寬是250的,錨
我想問,如果按照錨固長度計算梁鋼筋,用90度還是用直錨,但是有條梁直徑是16的,支座寬是250的,錨固長度是33d,右支座明明是用90度直鉤的,因為它的支座寬是小于錨固長度!可是軟件計算出來它用一條直的沒有彎鉤。這條梁是(6)跨的。是什么原因啊!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果直錨夠了就用直錨,不夠就用彎錨!!!具體可以看一下03g101-1!!!! 那就要彎折,升至梁底!!! 非抗震的可以!!!!抗震不可以!!!!
2010-08-07 22:45:06
-
答;截面高的梁在變截面處伸入最小的錨固長度加15D的彎折進行計算,對于截面小的底筋伸么截面高的梁內一個LAe進行計算。 答;對于錨固長度需要取相應條件的最大值,當沒有錨固長度時,需要按最少錨固值進行計算,對于錨固是直錨還是彎錨是根據支座是否滿足直錨長度,如滿足時,需要直錨。不滿足時,需要彎錨。
2010-08-07 19:54:23
-
梁的錨固長度,見03G101-1圖集頁54.邊跨在柱中錨固長度0.4Lae+15D;在中間跨,直錨大于Lae,或0.5hc+5D.
2010-08-07 20:05:51
-
樓上的解釋很全面了,也可以看下這本平法答疑,里面有很多有用的東西。
2010-08-07 20:36:51
-
這是陳教授的平法答疑,可以學習! 你好,我想知道你的砼強度是多大的?我查了一下平法,只有在C20三級抗震和C40三級抗震才會用到33d,如果C20與C40其一的話,你是對了,是需要彎錨的!明顯LAE大于支座減保層了,是需要彎錨的! 如果是設計特別要求要用33d的話,軟件則無法辨認了,則會按照你設計的砼強度進行錨固了! 那彎折15d可以嗎? 你好,首先糾正一個錯誤,只要在支座處彎錨的話,不管是搞震或者非搞震都是要彎15D,在平法54、57頁的圖解很清楚,重要問題是在什么時候要下彎15d,在《平法鋼筋計算精講高亮版》中對這個問題進行了剖析,得出了結論(樓層框架梁上部通長筋彎錨時水平段長度)必順符合兩個條件:1、>=0.4LAE 2、>=0.5hc+5d
2010-08-07 20:30:24
-
你要理解錨固的計算方式:在支座寬內大于等于0.4Lae可以選擇彎錨,支座寬大于Lae的情況下可以選擇直錨,在做預算的時候只要滿足要求就可以,但在實際安裝的時候就應考慮是否有必要彎錨以及施工方便。
2010-08-08 08:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看