梁鋼筋請教
集中標注下通長筋是4C20,但是第一跨原位標注是2C16(修改了第一跨的下通長筋后,其他跨的就修改不了)
請問第四跨的下部鋼筋4C20是否填的正確?
填在下通長筋和填在下部鋼筋的區別是?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不可以在通長筋里輸入 集中標注的下部通長筋不動,去對應跨的下部鋼筋里輸入就可以了;
下部通長筋,原位標注里沒有信息時,就是用下部通長筋處理的。
首次提交 2024-08-24 10:25:54 最近修改2024-08-24 10:29:04 (修改過2次)
-
集中標注的4c20填在下部通長筋,原位標注的2c16填下部鋼筋,通長筋是一整條梁,下部鋼筋是你那一跨的嗯
2024-08-24 10:27:00
-
2024-08-24 10:28:16
-
4C20在下部通長筋內設置,各跨原位的,在下部鋼筋內對應設置
2024-08-24 10:31:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看