南木 2024-08-22 17:19:00 | 廣東省 安裝 | 151查看 1回答
各位老師請教一下關于門禁系統的問題
從門禁控制到讀卡器、電控鎖、開門按鈕都是單獨從控制器遷信號線到這些器具,那從門禁電源出來的電源線也是每個器具單獨連接一條線路,還是說從門禁電源出一條電源線連接這一處的所有的器具(讀卡器、電控鎖、開門按鈕)?
2024-08-22 20:49:47 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
門禁控制到讀卡器一般是六類線,帶電源帶信號
門禁控制到電控鎖就兩根電源線,通電開門
門禁控制到開門按鈕也兩根信號線接受開門信號即可
2024-08-22 20:14:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看