123456 2024-08-22 15:43:48 | 河北省 安裝 | 228查看 2回答
過路套管部分需要計算電纜溝挖填嗎?
過路套管部分需要計算電纜溝挖填嗎?比如電纜敷設長度是共260米,其中有10米是過路鋼管部分,那電纜溝挖填是260*0.45呢,還是(260-10)*0.45呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要計算。
電纜溝挖填=260*溝寬*深
2024-08-22 15:46:25
-
土方不需要另計
只需要增加10米鋼管即可
2024-08-22 17:51:33