Chao Mom 2024-08-14 11:02:33 | 陜西省 土建預算施工結算 | 159查看 2回答
陜西04定額腳手架高度,外挑架
定額說明中,外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。像這個圖的外墻腳手架高度是算至75.6m還是算至72m?
綜合解釋一:挑沿架子(不是挑沿模板支撐架)執行懸空腳手架(13-12子目);特大挑沿、斜屋面等搭設并需專家論證的外挑架應按論證的組織方案的實際計算架子費。
這個外挑1.1m,能算一道外挑架嗎,能套一遍13-12子目嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
外架至75.6m
結合施工組織設計分析
2024-08-14 11:17:02
-
你好,算至女兒墻頂部。看圖
2024-08-14 15:26:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看