一顆小草莓 2024-08-13 15:41:49 | 山東省 安裝 | 231查看 1回答
消防主機點位計算哪些末端?
請問火災自動報警控制器/消防設備電源狀態監控器/消防電話主機/多線聯動控制盤的回路是計算哪些末端?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火災報警控制器:報警設備及聯動設備
消防設備電源狀態監控器:消防電源監控模塊
消防電話主機:帶電話插孔手報,消防電話
多線聯動控制盤:比如風機直啟,消防泵直啟
如有錯誤歡迎指出
2024-08-16 11:07:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看