小小孩 2020-03-06 10:23:36 | 山東省 安裝 | 815查看 1回答
消防線連接至風管閥門模塊,風閥模塊是否與風閥統一位置標高?如圖,標高怎么計算?是
消防線連接至風管閥門模塊,風閥模塊是否與風閥統一位置標高?如圖,標高怎么計算?是算至風閥底,還是風閥中心還是頂標高?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防線連接至風管閥門模塊,風閥模塊是否與風閥統一位置標高? 風閥模塊應該與風閥在一個標高位置或者在對應頂板位置連線用蛇皮管引下。
如圖,標高怎么計算?標高可以就按著風管標高計算即可,還要看火災自動報警管路的管道的敷設高度來決定,考慮豎向標高,也就是豎向高度就是層頂減去風管高度。
是算至風閥底,還是風閥中心還是頂標高?可以按中心位置考慮。
2020-03-07 22:11:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看