初 陽 2024-08-08 08:09:16 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 251查看 3回答
請問這種約束邊緣構件有什么好的處理方式嘛?兩種情況的拉筋信息不一樣。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
右邊是用于純暗柱時,沒有水平筋通過暗柱
左邊是有水平筋通過暗柱的做法,定義剪力墻時選擇水平筋計入邊緣構件的體積配筋率,就可以了
純暗柱處的墻不選擇計入
首次提交 2024-08-08 08:11:39 最近修改2024-08-08 08:29:03 (修改過4次)
-
兩種情況 你只能選符合情況的一種 所以不存在拉筋不一樣的情況
2024-08-08 08:19:50
-
我覺得可以分兩種情況去編輯,分別命名YBZ1-1和YBZ-2,先全部布置,再手動選擇無剪力墻的情況去進行修改
2024-08-08 09:33:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看