zcf981823 2010-08-04 11:36:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4734查看 3回答
現澆板內的扣筋彎折長度是多少?
實際是板厚減去一個保護層,而軟件中是板厚減去兩個保護層.與規定是不是不一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件默認是扣減兩個保護層,圖集規定是扣減一個保護層。依據圖集是04G101-4現澆混凝土樓面與屋面板
2010-08-04 11:39:39
-
應該是板厚減去兩個保護層. 澆板內的扣筋彎折長度是鋼筋直徑乘12.5
2010-08-04 11:45:44
-
如果板負筋的彎折邊離板底距離也是一個保護層厚可以扣兩個保護層.
2010-08-05 06:34:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看