十個字 2024-08-02 11:20:01 | 山東省 安裝 | 524查看 4回答
電纜 YJV-4×95+1×50的+號是什么意思,是一根電纜里有5根嗎
一個項目
為什么室內配電箱進線是YJV-4×95+1×50,室外電纜圖紙卻是YJV-4×95?是室外電纜標錯了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是一根電纜里有5根芯線
2024-08-02 11:22:55
-
是的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-08-02 11:26:21
-
看低壓柜出現電纜標注的規格和單棟的動力箱系統圖中標注的規格不一致,這種算是常見的設計問題了,大都案例以末端為準,高低壓出圖屬于電力設計,設計范圍只到低壓柜,柜后不包
YJV-4×95+1×50,是條五芯電纜,見下圖
首次提交 2024-08-02 13:50:56 最近修改2024-08-02 13:51:11 (修改過1次)
-
是五芯的,是不標錯了,可以問問設計
2024-08-02 13:51:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看