NONE 2022-02-15 11:20:25 | 山東省 安裝機電 | 549查看 5回答
車庫消防動力電纜問題
問題:
車庫消防動力,配電系統圖中的電纜為什么設計的2根電纜2*(NH-YJV-4*95+1*50),主備電源加起來每個配電箱一共進4根這種電纜么?
這里怎么樣考慮?
2022-02-15 11:30:13 補充
補充:
第一張圖是主用電源系統圖,第二張圖示備用電源系統圖。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雙電源控制
看看對應配電箱的系統圖紙
首次提交 2022-02-15 11:23:06 最近修改2022-02-15 11:45:40 (修改過1次)
-
負荷大,單根電纜電流不夠
2022-02-15 11:26:49
-
消防必須要有備用電源
2022-02-15 11:29:53
-
是雙回路供電,每個配電箱計算二次線纜。
2022-02-15 11:56:22
-
一根大電纜,施工難度大,換成兩根小電纜(相對施工難度變小)。
2022-02-15 16:46:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看