lxxmqy 2010-07-30 13:37:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1642查看 3回答
暗柱的箍筋根數
樓層高度為2.9m,但在查看暗柱的鋼筋是發現,暗柱的箍筋數量計算公式為:(5*16,100)+Floor(1525/200)+1, 得出根數為25根, 應該為16根啊!問題補充:箍筋的配筋為a6@200,沒有設置加密區
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱的箍筋在搭接長度范圍內的間距是5d,d是暗柱主筋的直徑。所以計算出來的只數就多。
2010-07-30 13:40:20
-
上下層要有加密區,搭接處還有加密的。
2010-07-30 13:39:22
-
你輸入的箍筋間距是100/200,軟件計算了加密區和非加密區,如果是箍筋間直接輸入200,軟件就會計算為2.9/0.2=16根
2010-07-30 13:40:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看