莊心 2010-08-03 09:20:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 484查看 1回答
在線提問專家你好,
專家你好,所有露天板上部無鋼筋區域另配A8@200的抗溫度鋼筋網,與板負鋼筋的搭接長度用300,請問怎樣布置~~~在(鋼筋算量)中?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
新建一個板受力筋,類別選擇溫度筋,輸入鋼筋信息A8@200 然后在構件屬性第十項-計算設置中,修改公共設置項第六項【溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度】為300 最后繪制雙向的溫度筋就可以了
2010-08-03 10:54:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看