W 2024-07-22 11:03:15 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 256查看 2回答
請問各位老師,剪力墻中水平筋怎么設置不伸入連梁?如何解決計算錯誤
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因一:剪力墻端頭有連梁/暗梁/框梁,連梁/暗梁/框梁屬性里沒有輸入側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋會通過連梁,充當連梁側面鋼筋,從而長度超過剪力墻自身的2倍或5倍,可以在鋼筋三維中查看。
原因二:剪力墻的端頭是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墻水平鋼筋伸入暗柱端部彎折,導致剪力墻的水平鋼筋計算的時候超出圖元的2倍或5倍。
原因三:剪力墻是弧形的,和旁邊相交的圖元(如:柱/連梁)沒有對齊導致,將弧形剪力墻和旁邊的柱/連梁等圖元對齊。
點擊藍色字體獲取詳細答案
若是以上原因導致計算有提示，則可以忽略,鋼筋計算正確即可。
若不是以上原因導致計算有提示，檢查鋼筋計算不正確,可以查看墻/相鄰圖元是否繪制正確,刪除重新繪制后計算。
備注:若不想匯總出現該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選如下圖提示。
2024-07-22 11:04:50
-
連梁里面輸入側面筋。
2024-07-22 11:05:27