云霧飄飄 2010-07-31 06:56:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 5回答
請問我用2009鋼筋算量畫獨立基礎頂部柱間配筋布置好后怎么計算后無該項鋼筋?
請問我用2009鋼筋算量畫獨立基礎頂部柱間配筋布置好后怎么計算后無該項鋼筋?例如基礎頂部柱間鋼筋為9B14@100/A12@200計算后無該項鋼筋問題補充:獨立基礎單元里不止基礎頂部柱簡配筋
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;獨立柱基礎單元中的"柱頂層配筋"是指柱間配筋,那個信息是私有屬性,如果你已經繪制獨立基礎時,你需要選擇獨立基礎構件后,通過"單元"進行輸入相應的鋼筋信息.
2010-07-31 09:07:02
-
你是在哪輸入的?是不是在獨立基礎單元的其他鋼筋里輸入的?
2010-07-31 07:17:21
-
這個鋼筋要在柱里面定義和輸入,
2010-07-31 07:31:32
-
9B14@100/A12@200計算后無該項鋼筋 鋼筋輸入不正確。應該為B14@100/A12@200
2010-07-31 07:18:13
-
你的提問好像有問題啊 無論是縱筋標注或者單獨箍筋標注 你寫的也不符合平法要求啊? 你可能是輸入有誤需要檢查 按照你寫的應理解為柱底部箍筋加密為9B14@100,其他是A12@200,你可以依數量多的進行設置計算 然后減去根數 在編輯底部加密的箍筋 最后上鎖 也可以用芯柱代替
2010-07-31 08:53:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看