hama1129 2010-07-31 00:13:08 | 河北省 其他專業 | 765查看 3回答
暗柱箍筋間距不同的處理?
鋼筋10.0,工程為剪力墻結構,標準層暗柱箍筋為A8@200,在剪力墻水平筋不能連續通過范圍內為A8@100,;也就是門窗洞口范圍的暗柱箍筋是加密的,怎么處理呢? 恭候高手詳細解答,本人感激不盡!問題補充:另補充門洞口高度不一、暗柱種類繁多,難道只能手算加密多出的箍筋嗎?一一計算平均間距也是很不省心的吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納先手工計算出根數,在柱屬性中輸入帶根數的格式如(20A8)即可。
2010-07-31 09:21:50
-
用手工先算好A8@100幾個,然后編輯如;10A8@100/200輸入即可。
2010-07-31 06:10:01
-
計算出平均間距輸入時最保險的辦法。
2010-07-31 07:14:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看