煙火 2024-07-05 14:29:28 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 350查看 4回答
關于加固工程的順序和模板問題
1、圖一里面梁為增大截面的加固梁,板為新增板,說明沒寫施工順序,是先做好新增板再加固,還是同時進行?2、增加截面的梁,計算模板是3個和混凝土接觸的面都計算嗎?那從何處澆灌呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
原則上梁承受板荷載,先加固梁再澆筑板,一般施工都是先支梁鋼筋,再布板筋,同時澆筑
首次提交 2024-07-05 14:31:59 最近修改2024-07-05 14:33:41 (修改過1次)
-
施工工序到技術標里看,模板按接觸面積計算,澆筑很不容易,混凝土人工綜合單價應該與二次結構差不多。
2024-07-05 14:32:19
-
梁植筋——并綁扎鋼筋——安裝梁模板及板模板——綁扎板筋——澆筑混凝土等
2024-07-05 14:44:13
-
應該是梁板一起施工,模板 應該是三面與混凝土接觸的面積都算;因為梁大截面在新增板底,澆筑時混凝土暼澆纸新增梁后到板上ｃ問這個問題的意思應該是如果原來就有梁板,再把梁截面增大,混凝土該如何澆筑;實際操作是可以在原樓板面上開洞澆筑混凝土)
2024-07-05 14:47:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看