L、 2024-06-30 19:37:48 | 浙江省 土建 | 199查看 3回答
左支座鋼筋8c25 6/2通長 然后中間鋼筋又是4c25 是不是沖突了
2024-06-30 19:38:23 補充
這個在軟件中要怎么設置才對呀
2024-06-30 19:39:14 補充
這樣可以么
2024-06-30 20:04:18 補充
這樣的呢 通長鋼筋跟 中間鋼筋不一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙有問題,同一跨里有兩處原位標注信息
首次提交 2024-06-30 19:40:16 最近修改2024-06-30 19:42:23 (修改過1次)
-
不矛盾。
跨中筋4C25是集中標注的2C25加上左支座筋中兩根通長的就是四根了
2024-06-30 19:42:13
-
這是有矛盾的,需要咨詢設計確定
2024-06-30 19:57:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看