-
奔跑的胖豬 2024-06-29 15:44:56 | 河北省 安裝機電預算安裝算量GQI | 241查看 2回答
關于防雷接地的問題
這是一個設備廠房 一層二層三層屋頂都涉及到防雷接地 其中的設備基礎接地也就是母線 ,但是從設備基礎接地圖中看到兩端連接柱子再向外延申連接設備基礎 ,這里母線連接柱子有疑問, 從主圖中并沒有看到兩端柱子有引下線 ,這里我還需要把圖紙補充一下算兩臺柱子的引下線嗎。
2024-06-29 15:52:04 補充
第一張是設備接地圖(三層) 第二張是屋頂防雷圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要補充。
2024-06-29 15:57:20
-
圖二箭頭就是引下 線
2024-06-29 17:48:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看