瀟灑哥 2024-06-26 10:31:33 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 275查看 1回答
廣東定額靜力壓樁機壓力值可以調整嗎
按定額子目套出來的靜力壓樁機壓力值是4000KN,但是圖紙要求的終值壓力是5100KN,然后現場實際進場的靜壓樁機規格為YZY800(最大壓樁力 8000KN),定額可以根據圖紙或者實際現場機械壓力值調整的嗎,定額站有沒相關的解釋依據?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不調整,定額總說明中,本綜合定額的施工機具臺班消耗量是按正常合理的施工機械、現場校驗儀器儀表配備情況和大多數施工企業的裝備程度綜合取定。實際情況與定額不符時,除各章另有說明外,均不作調整
,
可以計取安拆費
首次提交 2024-06-26 18:20:46 最近修改2024-06-26 18:22:21 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看