H 2024-06-22 17:18:22 | 山東省 安裝 | 305查看 3回答
電線電纜預留長度
工程量匯總里預留長度是歸到穿橋架的工程量里還是歸到穿管的長度里?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第2.8.6條 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.8.6規定增加附加長度。
表2.8.6 電纜敷設的附加長度
序號 項 目 預留長度(附加) 說 明
1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算
2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值
3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值
4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值
5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值
6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值
7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸
8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線
9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒算起
10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起
11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度
12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值
注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2024-06-22 17:25:05
-
是在電線、電纜子目中
2024-06-22 17:27:45
-
在電纜工程量中
2024-06-22 23:43:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看