七七 2022-04-16 09:36:29 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 1788查看 5回答
電線電纜
請問 像 強電進線用的YJY22-4*95,照明插座用的BV-4*1.5,應急照明用的RVS-2*2.5,這幾種電線電纜計算的時候需要用平面圖上量出來的長度乘以根數嗎 比如YJY22-4*95平面圖量出來的長度是10米 它的工程量需要乘以4嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
YJY22-4*95 是電纜不乘4 按一根算
BV-4*1.5 電線 4根1.5平方的 要乘4的
RVS-2*2.5 多芯軟線 按一根算 不乘2
2022-04-16 09:38:26
-
YJY22-4*95四芯電纜,BV-4*1.5四根銅芯電線,RVS-2*2.5兩芯軟電線,只有BV需要乘以根數
首次提交 2022-04-16 09:38:36 最近修改2022-04-16 09:40:24 (修改過1次)
-
YJY22-4*95【電纜不需要乘以根數】,照明插座用的BV-4*1.5【電線需要乘以根數】,應急照明用的RVS-2*2.5【多芯線不需要乘以根數】。
2022-04-16 09:38:57
-
電線:BV-4*1.5=1m 出量:BV-1.5=4m
RVS-2*2.5=1m 出量:RVS-2*2.5=1m
電纜:YJY22-4*95=1m 出量:YJY22-4*95=1m
首次提交 2022-04-16 09:39:00 最近修改2022-04-16 09:40:14 (修改過1次)
-
電纜、RVS線不需要乘根數
BV電線需要乘根數
2022-04-16 09:41:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看