Embark on the journey? 2024-06-19 14:34:14 | 北京市 土建施工鋼筋算量GGJ2013項目管理 | 262查看 1回答
關于擋土墻鋼筋布置的問題
擋土墻外側鋼筋在層高中間三分之一處可做連接接頭,內側鋼筋在上下三分之一處做連接
我記得對于地下擋土?nèi)外鋼筋不能算作同一截面 應該分開計算鋼筋接頭百分率
比如一共12根鋼筋 內外各6根鋼筋 那么內側鋼筋連接位置就是下部3根連接 上部三根連接這樣內側接頭面積百分率才是50%
外側在層高中間部位連接3根另外3根鋼筋在下一層層高中間處連接
我不知道我理解的是不是有問題 請各位大神給予指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按50%接頭率就行了啊,隔根錯開