和少山 2024-06-06 20:43:55 | 北京市 安裝預算 | 506查看 1回答
電纜頭安裝問題
北京2021定額對電纜終端頭分的很細,分為戶內和戶外、干包式和熱縮式、鎧裝和非鎧裝,見截圖1;
那么戶內、外電纜終端頭的分界究竟是什么;
比如公園配電箱內安裝的電纜終端頭屬于戶內還是戶外;
在圖紙不明確的情況下做預算(也確實沒有哪個圖紙會明確到這么細),如何選擇干包式和熱縮式;
北京定額區分戶外電纜終端頭最小為1*70,4*70,5*70等,見截圖2,如果戶外電纜終端頭比較小的情況下,比如3*10,4*16等是否都套取4*70的,這一個終端頭光安裝費就要五、六百塊,是否太貴了;
在網上查,有說6平方以下不計電纜頭,有說10平方以下不計電纜頭,還有說都要計算的,我想問問,從北京定額來說,有沒有規范或者計算規則來說明這個情況的;
多謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜頭“身”處戶內或者是戶外。
2、公園配電箱雖然屬于戶外,但配電箱內的電纜頭(不見風雨),仍然執行戶內電纜頭。
3、重要位置的電纜頭(例如、變壓器、配電房內等)或潮濕空氣環境內的電纜頭,采用熱縮電纜頭。戶外采用熱縮電纜頭。高壓電纜采用冷縮電纜頭,其余采用干包電纜頭。
4、如果有這么小規格的熱縮電纜頭,也得執行相應子目(與貴沒有關系)。
5、6mm2及以下電纜頭子目不含銅端子,10mm2及以上電纜頭子目內含銅端子,都得執行電纜頭制安子目。
下面是北京市造價處的答疑;
依據2021年《北京市建設工程計價依據——預算消耗量標準》通用安裝工程確定建筑安裝工程費時,6mm2及以下電纜需要計算電纜頭嗎?
電纜與終端連接不區分電纜截面大小,均需執行電纜終端頭制作安裝相應子目。
首次提交 2024-06-07 04:07:59 最近修改2024-06-07 04:24:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看