燚孤艾 2010-07-22 15:11:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 739查看 2回答
內墻腳手架
我做的那個工程如圖,一層層高是3.37,底標高是-0.03,大的梁截面是200*1020,小的梁截面是200*400,軟件在計算內墻腳手架時截面為200*1020梁下砌筑腳手架的高度是3.37+0.03-1.02這是對的,但是截面為200*400梁下的內墻腳手架軟件計算腳手架高度也是3.37+0.03-1.02。這樣是不對的,不應該是3.37+0.03-0.4嗎。請高手指點,不甚感激。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你圖元上的問題,我測試了一下 確實存在問題,可能是軟件識別上沒有區分開來,但腳手架是措施費用,工程量不是要求很嚴密,畢竟出現變截面梁的情況不是很多。所以,有點小誤差也不會影響工程量總體造價的。你也可以在自己的個人中心里進行意見反饋,讓研發人員在下一版本中進行修訂。
2010-07-23 08:50:18
-
腳手架應該按建筑面積計算,套取腳手架子目。
2010-07-22 17:30:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看