uA 2024-06-04 21:16:31 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP裝飾計量GDQ | 215查看 2回答
關于單獨裝飾腳手架外墻首層凹入
請問各位老師,如圖紙所示,此項工程為樓棟改造,第一個問題:整體墻面搭設了綜合腳手架后,首層凹入部位可以分別計算單排腳手架和天棚活動腳手架嗎,還是只需要單排就可以,根據定額單獨裝飾腳手架說明,下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。天棚還可以單獨計算活動腳手架嗎。(高于3.6m計算問題)
第二個問題:如果高度低于3.6m,此處計算單排腳手架還是墻面天棚活動腳手架?(低于3.6m)
有材料佐證嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
外墻綜合腳手架是沿著外墻皮計算
2024-06-04 21:18:53
-
你好??s入部分的墻面計算綜合腳手架(不超3.6m時計算墻面活動腳手架,定額勘誤后超過3.6m是套綜合腳手架乘以系數),縮入部分的天棚計算滿堂腳手架(超過3.6m計算滿堂腳手架,3.6m以內計算天棚活動腳手架)。
2024-06-05 02:12:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看