-
gldysf 2010-07-21 12:20:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2493查看 11回答
柱子箍筋計算少了
鋼筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是匯總計算后只有2根箍筋,這是什么原因啊,怎么處理?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 建議你檢查一下柱子的屬性中箍筋的屬性是否設置正確; 再用三維顯示,看看柱子的高度是否是3米高;也可以看看柱子屬性中柱子的標高。 軟件一般是不會出現這種錯誤的。
2010-07-21 12:26:02
-
柱子的箍筋,在基礎層只計算在基礎內的兩個箍,其余箍筋并入上層計算,你再看下上層箍筋的計算范圍就明白了
2010-07-21 13:06:55
-
鋼筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是匯總計算后只有2根箍筋,這是什么原因啊,怎么處理? 截個圖看看!
2010-07-21 13:24:11
-
首先,你檢查一下柱子上面的梁、板標高是否正確 二、點擊“編輯鋼筋”看一下箍筋的計算式, 三、柱子底部是否懸空,再調一下標高。 四,你看一下屬性,看你是否輸錯數據。
2010-07-21 13:44:50
-
鋼筋2009中,柱子箍筋信息在基礎層匯總計算后只有2根箍筋,其他層是按正常的層高和輸入的箍筋信息計算的
2010-07-21 12:48:26
-
不可能吧 你查看的是不是基礎層的啊 柱插入基礎內的 在基礎里的箍筋數量軟件默認是2根 但這個數字是可以修改的,在樓層是不可能的,在看看柱子的標高有沒有錯 如果你實在查不出來 請你截圖給我看看
2010-07-21 12:34:19
-
是不是柱子深入基礎部分的錨固部分鋼筋。
2010-07-21 13:44:29
-
你看的是基礎層鋼筋,箍筋只有基礎內的兩根箍筋,你應該將圖形畫完后統一查看才行。基礎部分柱箍筋在首層柱內查看
2010-07-21 14:29:52
-
1.基礎層中的柱,由于判斷柱根的關系,按照計算設置只會在基礎層算2根 2.其它層的柱,請查看水平構件如板、梁等與柱相交的位置,也是有可能算成那樣的
2010-07-21 15:59:12
-
鋼筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是匯總計算后只有2根箍筋,這是什么原因啊,怎么處理? 點擊“編輯鋼筋”看一下箍筋的計算式,再調一下標高,看你是否輸錯數據
2010-07-22 10:20:40
-
您可能是看錯了,你應該看布筋分析時看到基礎層去了,你再看看。
2010-07-27 09:52:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看