娟子 2010-07-20 09:54:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 1回答
在線提問圖紙 梁的
圖紙 梁的結構布置圖中:圖紙在1軸標明了L2的集中標注和原位標注,在10軸只表示了L2(集中標注和原位標注都沒標明),請問在10軸的L2是否表示與1軸的L2集中標注和原位標注都相同?還是只是集中標注相同,10軸沒標明原位標注就沒有原位標注的鋼筋? 不知道說明白了沒有。謝謝 辛苦了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓主您好,你所說的這種情況,在平法設計的工程圖紙中很常見,平法設計中,如果同一樓層中有幾道相同的梁或其他構件,都會只詳細標注其中一道梁,其他的同名梁只標注名稱,這里10軸上的L2與1軸上的L2集中標注和原位標注一致。需要注意的是,因為梁與梁相交的位置關系不同,可能在次梁加筋及吊筋上會有差異。
2010-07-20 13:36:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看