gjwd178 2010-07-19 17:54:21 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 568查看 9回答
有梁板與梁的問題
板下與板連接(也可以說是澆筑在一起)的梁,是否和板一起套用用梁板子目?比如框架梁,連梁.為什么有的人套了有梁板還要再套一 個單梁連續梁子目? 我分不清到底哪些梁要和板一起套,哪些要單獨套?請高人指點
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“板下與板連接(也可以說是澆筑在一起)的梁,是否和板一起套用用梁板子目?比如框架梁,連梁.為什么有的人套了有梁板還要再套一 個單梁連續梁子目? 我分不清到底哪些梁要和板一起套,哪些要單獨套?” 你好! 框架結構中,框架梁按梁的截面面積乘以長度套用單梁、連系梁定額子目(消耗量定額),框架梁間的板按梁間板的體積套用平板定額子目; 如果框架梁之間有縱橫向主次梁與板一起現澆,應該按梁、板的體積之和套用有梁板的定額子目; 建議你看看當地的定額計算規則中相應的規定;在消耗量定額中,一般都是這樣規定的。
2010-07-19 21:21:52
-
連梁.為什么有的人套了有梁板還要再套一 個單梁連續梁子目?那是因為梁的上部是和板連在一起的,底下套梁的子目,上邊可以和板放在一起套定額子目
2010-07-20 08:46:15
-
單梁連續梁上面沒板. 與板整體澆的算有梁板.
2010-07-19 18:05:43
-
是的,合并到一起套有梁板子目計算。 注意,框架梁要單獨計算梁的體積套梁的子目計算的。
2010-07-19 17:57:52
-
除磚混結構外,梁上有板時,梁板合并套有梁板,梁上無板時(懸空),套單梁
2010-07-19 18:17:39
-
框架梁之間,有其他梁時,套有梁板子目,當框架梁之間無其他梁時,梁套單梁子目,板套平板子目。
2010-07-19 17:57:44
-
回答:是這樣的情況,你需要仔細看一下當地定額的解釋說明,我們這里定額規定框架結構梁,柱與柱之間連接的梁按框架梁計算,其次非框架梁體積和板合并執行有梁板子目。
2010-07-19 17:57:17
-
當板有三邊(含三邊)以上是在梁上支撐時,梁與板套有梁板定額子目,如果小于三邊是在梁上支撐時,板套平板定額子目,梁套單梁、連續梁定額子目。
2010-07-19 18:55:20
-
當梁和板一起整體澆注時按照有梁板套定額子目
2010-07-19 18:03:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看