檸檬 2010-07-19 12:12:10 | 湖北省 其他專業 | 1433查看 4回答
PVC電線管輕\型\型如何區分,預埋管一般用何種型號的
PVC電線管輕、中、重型管道的區分標準,預埋砼內的管子輕型是否能滿足使用要求
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計一般不會特殊說明,一般都按中型考慮,再就是向建設方答疑
2010-07-20 08:16:03
-
答:PVC管區分三種情況,如下 (1)硬質聚氯乙烯管:系由聚乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用接頭插入法連接,連接處結臺面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、自等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠扁粘接,管道彎曲自如,無須加熱,成捆供應,每捆1000m。 上述提到的PVC管套用定額問題,應根據具體材質、施工方法選用相應定額。但是一般的住宅使用的套用剛性阻燃管的定額子目
2010-07-20 08:58:16
-
PVC電線管輕、中、重型管道的區分標準:是按管壁厚度分級的。預埋砼內的管子一般采用中型的,沒有特殊要求也可以采用輕型的
2010-07-19 12:49:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看