無情 2016-09-14 15:39:22 | 湖北省 其他專業 | 5578查看 1回答
關于剛性阻燃管暗配是否包含墻體開槽及恢復
現澆混凝土結構墻、柱、梁、樓板電管敷設時配合現澆結構預埋墻柱、樓板施工,無需后期刨槽及恢復。砌體線管敷設時一般先砌墻,后期墻體開槽,線管按放好后抹砂漿恢復。剛性阻燃管不論墻、柱、梁、樓板內暗敷設還是砌體內暗敷設均屬于暗敷設,執行暗配剛性阻燃管相應定額子目。但細想兩者工作內容并不相同,施工現場墻、柱、梁、樓板暗配剛性阻燃管價格遠遠低于砌體暗配剛性阻燃管價格,但定額并沒有具體區分及說明。(磚、混凝土結構暗配剛性阻燃管)定額子目工序內的打眼、抹砂漿保護層是否為局部修整及墻體刨槽及恢復工序是否需要單獨記取給予明確意見。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剛性阻燃管不論墻、柱、梁、樓板內暗敷設還是砌體內暗敷設均屬于暗敷設,執行暗配剛性阻燃管相應定額子目。
如果這是定額說明里的條款,你就按此執行,開槽另加費用;
定額子目工序內的打眼、抹砂漿保護層是否為局部修整及墻體刨槽及恢復工序是否需要單獨記取100%要另計取費用。
2016-09-15 08:37:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看