真是浮云 2010-07-16 23:10:23 | 北京市 其他專業 | 919查看 4回答
給排水問題
1,地熱采暖按面積計算工程量,具體的面積是指什么面積? 2,給排水工程中,給水管與排水管與衛生器具連接時,上下翻的立管工程量怎么考慮?(如果圖紙沒有標注。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.北京定額里面是按采暖管的延長米計算工程量的。沒有按面積計算的定額子目。你說的按面積一般是總包二次承包給地暖管廠家(或專業施工隊),按實鋪面積(房間面積-墻的占地面積)計算。 2.按施工圖集的標準做法,詳見華北標 《91SB2-1 衛生工程》。 排水管算至返水彎,返水彎(含返水彎)至潔具的的內容包含的衛生間潔具的安裝內容里面。 給水支管算至角閥,角閥(含角閥)至潔具的的內容包含的衛生間潔具的安裝內容里面。
2010-07-17 10:22:43
-
1,地熱采暖按面積計算工程量,具體的面積是指什么面積? 一般的如有地熱設計圖紙時,按設計的房間凈面積。無設計圖時可按建筑面積。 2,給排水工程中,給水管與排水管與衛生器具連接時,上下翻的立管工程量怎么考慮?(如果圖紙沒有標注。 可以根據設計說明中給出的標準圖集或當地(國家)施工、驗收規范中要求的衛生潔具的距地、(棚)高度,減去(潔具安裝定額)中管道含量的數量來考慮。
2010-07-19 15:18:13
-
有兩種說法;1、地熱的實鋪面積 ( 如電梯處和樓梯處就應該扣除在外) 2、第二種是按照建筑面積計算的 單價相當的就應該低一些 這要看甲乙雙方商談協議時 如何談的了 你算時 要看合同的規定 上下翻的立管工程量怎么考慮? 你看一下安裝工程消耗量定額 中的章節解釋
2010-07-16 23:33:14
-
應該有標準圖集
2010-07-17 10:24:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看