me****@yahoo.com.cn 2010-07-16 17:24:12 | 北京市 土建算量GCL2013 | 960查看 3回答
室外井底及集水坑如何處理?
請問這個井最下邊是墊層嗎,如果處理,底板是用閥板畫嗎?集水坑是不放坡的如果處理?謝謝問題補充:還有上邊的井蓋下的園形井桶如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納底板用閥板繪制。最下面的墊層就用墊層繪制,轉角處用異形墊層處理。集水坑可以用閥板邊坡處理。 是的,是切割閥板??梢园袰AD導入后作為底圖切割。 把2塊閥板標高設置正確,然后設置邊坡
2010-07-16 17:32:55
-
集水坑不放坡,設置放坡時把坡度改為90度即可.注意放坡是分所有邊和多邊的.四周都一樣就選所有邊.
2010-07-17 07:54:27
-
我認為井的下面應該是混凝土底板,可以用筏板繪制,集水坑不放坡可以在集水坑的放坡角度輸入90度,再繪制
2010-07-17 11:57:24