時光漫步 2010-07-16 11:58:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 5回答
剪力墻水平筋在暗柱內的構造問題
剪力墻的水平筋在暗柱內滿足直錨的話,是否還需要彎折15*d? 我和人對鋼筋量,對方堅持在暗柱內鋼筋長度要一個錨固長度+15*d。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
即使滿足直錨,也應該伸入到剪力墻的端頭減一個保護層+15*d
2010-07-16 12:04:11
-
滿足直錨,不需要彎折.彎折就是彎錨了.
2010-07-16 12:09:16
-
剪力墻的水平筋在暗柱(端柱)端的構造如圖:
2010-07-16 12:08:55
-
暗柱如果其寬度滿足其錨入長度就是直錨,反之就是暗柱寬度-保護層+15*d
2010-07-16 13:28:42
-
1、剪力墻包括剪力墻墻柱、剪力墻墻身、剪力墻墻梁,墻柱和墻梁都是剪力墻墻身的加強邊,不是單獨于墻身而存在的構件,因此剪力墻墻身鋼筋進入暗梁和暗柱不是構件之間的錨固關系(請注意:暗梁不是梁、暗柱不是柱)。無論暗梁與暗柱是否存在,剪力墻本身的鋼筋都要伸至剪力墻盡頭,下附圖1為陳教授相關答疑。 2、另06G901-1《平法排布規則》剪力墻章節多處都有描述:水平鋼筋設置節點外邊(豎向鋼筋內側)彎折15d這樣的描述(下附圖2),這足以作為你對量的依據。 問:如你所說伸至柱邊,那么是否還需要彎折呢? 答:可以這樣理解,墻身水平鋼筋封邊的構造,就是伸至剪力墻盡頭彎折15d(如附圖2的圖示),與是否存在暗柱沒有關系(當然如果是與轉角另一側的鋼筋連續通過的除外)。對于墻身進入端柱的,則要考慮直錨條件,滿足直錨可取Lae,不足直錨仍取對邊加15d(如下附圖3,注意端柱和暗柱的區別)。
2010-07-16 14:03:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看