盧辰庚 2024-05-09 11:14:37 | 浙江省 安裝 | 284查看 3回答
消防電配線問題
S+D的標識的線型為報警信號總線+聯動外控電源線 是不是代表一根管子里同時穿這兩種線 但是為啥一根是JDG20 一根是JDG25,如果按共管算的話是不是就是按1根JDG25管來算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
S+D的標識的線型為報警信號總線+聯動外控電源線 不是共管關系,意思是圖中畫一根線,你算JDG25和JDG20管子對應的線,就是S算一遍,D算一遍的意思,不共管;
2024-05-09 11:19:18
-
消防各回路分開,不能共管。
S+D只表明此線為什么意思。
2024-05-09 11:20:23
-
分別穿管布線,標識指示穿管布線路徑
2024-05-09 11:21:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看